采取的主要措施有以下三个方面:
(1)尽量使施加于人体的接触电压钳制在地电位。为此,将电气设备的外壳接地、保护接零、电气设备多点重复接地,中性点接地、高压分相接地作业等,都是以消除人体所承受的电压后工作的。
(2)增大人体触电回路的阻抗,以使通过人体的电流最小。如使用绝缘台、绝缘垫、绝缘手套等,这些措施时保障人员作业安全都是很有效的。
(3)防止人身触电,应根据工作实际制订和采取切实可靠的现场措施。如设置专人监护、穿长袖衣、使用绝缘工具戴手套等,尽量避免人与设备带电部分直接接触。
1.低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘物上进行,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具;
2.作业人员必须穿长袖工作服,并戴手套和安全帽;
3.严禁在雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业;
4.严禁在潮湿的室内带电作业;
5.高低压同杆架设,在低压线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压设备的措施;
6.在低压带电导体未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越;
7.上杆前应先分清相、地线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开地线,搭接导线时顺序应相反。人体不得同时接触两根导线。
8)如果对低压带电导线未采取绝缘措施,作业人员不得穿越;在带电低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。
(9)只能在作业人的一侧有电;若其他侧还有带电部分而又无法采取安全措施,则必须将其他侧的电源切断。
(10)由于低压相间距离很小,检修作业中要防止同时接触两根导线。
(11)在*作中作业人员必须精神集中,特别在接触某一导线的过程中,再也不许与其他导线和接地部分相碰。
(12)带电工作时间不宜过长。
(1) 在作业前,应根据作业现场、作业项目的要求,配足绝缘遮蔽用具和防护用具。
(2) 带往现场使用的绝缘遮蔽用具、防护用具和工具等必须点清所需数量,并经检查是完好的,分别装入规定的工具袋中。
1.3 装载
工具和材料装车时,应注意分类放置, 要防止绝缘遮蔽用具和防护用具发生碰撞、刮伤或刺裂。
1.4 卸放
(1) 应选择不会影响到作业的场所,按材料、工具、绝缘遮蔽用具、防护用具分类整理摆放。
(2) 绝缘遮蔽用具、防护用具及带电* 作绝缘杆应选择干燥、阴凉的地方摆放到防潮塑料布上面,并防止其他物体撞击。
1.5 作业实施方案
对常规的较简单作业项目,作业班长应在实施作业的当天在现场作出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业前一天进行调查、研究并制定出作业方案。
1.6 作业说明、分工及班前会
(1) 作业班长在作业前要向作业人员提 出作业指示,并在班前会议上对作业内容、作业顺序、作业分工及注意事项等作出详细说明,还要明确每位作业人员的作业分工。
(2) 作业人员对作业班长的说明内容有 疑问时,作业班长应不厌其烦地给予说明,直到作业人员完全理解。
1.7 工具、绝缘遮蔽用具和防护用具的检查
(1) 确认搬运过程中是否产生工具等的 螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具的裂痕、破碎、破损及其他损伤。
(2) 高压绝缘手套和绝缘靴要压入空气,检查有无针孔缺陷。
1.8 登杆前的准备工作
(1) 在上杆之前必须在地面上穿好绝缘 服和绝缘靴,配戴好安全帽。
(2) 绝缘手套和保护手套应装进特定的 袋内携带。
(3) 用于电线杆上的安全带和辅助绳缆 应考虑使用上的方便,正确携带。
1.9 绝缘斗臂车的准备工作
按照安全*作手册要求将绝缘斗臂车定位在最适合作业的位置。
2 进入作业位置的作业步骤及安全事项
2.1 观察各部件状态
(1) 要详细检查电杆及电杆拉线的根部 以及上部的腐蚀状态,必要时要做好防止倒塌的措施。
(2) 从地面上观察电杆上部状态(线路回数、电杆的安装、安装的设施等),选定高空作业车的升起方向和路径。
2.2 乘入高空作业车的工作斗并*作升起抵达工作部位或人力登杆
(1) 作业人员乘入工作斗内,首先要系 好安全带。
(2) *作高空作业车时要充分注意周围 高低压带电线路等障碍物,*作要平稳。
(3) 在接地横担下方时,也要注意低压 线,对金属紧固件类也要从下方依次验电,确认无漏电现象。
2.3 验电的基本要求
(1) 低压线支承件的验电,应使用低压 验电器进行。
(2) 高压横担架的验电,使用高压验电 器进行(作业人员头顶部应在横担下方30 cm以外的位置)。
(3) 若高压验电器无显示,应使用低压 验电器进一步验电。
(4) 高空作业车的工作斗要调整到作业 人员站立在工作斗内,作业人员的头顶与带电导线能保持安全距离。
(5) 若作业人员采用脚扣登杆,其安全 注意事项与上述相同。
3 工具及绝缘遮蔽用具的吊装
3.1 装上尼龙吊绳
(1) 尼龙吊绳应绑在不妨碍正常作业的 位置,并绑牢,以防脱落。
(2) 应根据作业人员的站立位置和下部 设施的关系,确定尼龙吊绳适于升降的吊放位置。
(3) 尼龙吊绳应吊放在不接触地面的高 度,要注意防止吊绳缠绕在其他设施上。
3.2 工具及绝缘遮蔽用具的吊起及安装
(1) 工具及绝缘遮蔽用具应分别装入规 定的吊装袋。
(2) 工具和绝缘遮蔽用具、器材等的吊 上(下)作业一般使用绝缘斗臂车的绝缘小吊,若无此装置必须使用绝缘滑轮。起吊物品时必须边观察边起吊,要防止起吊物品途中被挂在其他设施上。
(3) 起吊工具和器材时,地面作业人员 也要注意和观察被起吊的物品。
(4) 应尽量安排上部辅助作业人员进行 工具和器材的吊上(下)作业,尼龙吊绳应选择在作业人员便于递送工具和器材的位置固定。
(5) 作业人员之间工具、器材的递送,应一件一件地分别传递。
(6) 杆上辅助作业人员,应与带电作业 人员配戴相同的防护用具,在带电作业人员作业时,辅助作业人员应注视其行动。
4 装设绝缘遮蔽用具和配戴安全防护用具
4.1 配戴高压绝缘手套
(1) 在配戴高压绝缘手套时,每次都要 提前做好检查,并且绝缘手套外必须套用保护手套。
(2) 戴上和脱下高压绝缘手套要在安全 的位置进行,应与带电体保持足够的距离,并注意头顶部及周围的带电导线。
4.2 安装导线遮蔽罩
(1) 在带电导线上安装遮蔽用具的作业 中,应选择易于套入的位置。
(2) 导线遮蔽罩套入后应使用绝缘细绳 绑扎,以防滑脱。
(3) 在工作位置周围如有拉线或低压线 路等设施,应使用绝缘挡板、高压绝缘毯等对这些设施的接近部分进行绝缘隔离防护。
(4) 给带电导线设置遮蔽用具时,应从 离身体最近的导线开始依次向远处的导线安装。对多层分布的带电导线设置遮蔽用具时,应从下层导线开始依次向上层导线安装。
4.3 设置绝缘子的遮蔽用具
(1) 绝缘子遮蔽用具使用绝缘子遮蔽罩 或绝缘毯,与导线遮蔽罩的接合处应有大于15 cm的重合部分,并用绝缘绳扎牢。
(2) 绝缘子遮蔽罩和导线遮蔽罩的安装 次序是:先安装导线遮蔽罩,再安装绝缘子遮蔽罩。
5 作业原则
5.1 按照制定的作业步骤进行作业
(1) 带电作业项目,必须由2人以上进 行,现场必须有监护人员。
(2) 对每一带电作业项目,应按规定的 作业步骤进行,未明确编制步骤的作业项目,可参考运用已有的其他作业项目的步骤。
5.2 邻近带电体的作业
(1) 邻近带电导线作业的防护方法,应 参照实施带电作业时的防护方法,设置绝缘遮蔽用具。
(2) 在邻近带电导线位置作业时,对有 无必要设置绝缘遮蔽和隔离用具不得做出错误判断,不得任意地省略设置绝缘防护。
5.3 作业中的监护
(1) 作业班长应时刻掌握作业的全面情 况,密切注意作业人员的动作,按照作业步骤,及时作出适当的指示。
(2) 作业班长不在时,必须确定一名合 适的地面监护员,代替班长执行监护工作。
5.4 作业后的检查
(1) 在每一步作业完成之后,应随即进 行检查,如完成绝缘遮蔽用具设置作业后,在进入下一步作业之前,就应检查已设置安装完毕的遮蔽用具是否完善、妥当,并在全部作业完成时再次检查。
(2) 在作业结束的检查中,要特别注意 是否存在遗忘和未完成的事项,以及作业中不够完善的事项等,然后方可拆除绝缘遮蔽用具。
5.5 作业时间
作业班长要深入了解作业人员的疲劳程度,要控制实际带电作业的连续时间不超过30 min,并维持适当的休息间歇,必要时可以两班交替作业。
6 拆除绝缘遮蔽用具
6.1 拆除绝缘遮蔽用具
(1) 在拆除绝缘遮蔽用具时,必须从电 线下方或者侧方拆除掉绝缘遮蔽用具。
(2) 拆除绝缘子上设置的高压绝缘毯时, 先要除去绝缘绳夹,然后将高压绝缘毯从侧下方拉过来拆除。
(3) 拆除导线遮蔽罩时,要先将开口翻 向上方,再从下方拆除下来。
(4) 拆除绝缘遮蔽用具时,应注意不要 使电线等受到显著振动,也不要使之产生变形,要尽可能轻地拆除。
(5) 拆除绝缘遮蔽用具的顺序是:从离 自己远的线开始依次向近处的线拆除,如果是拆除上下分层设置的绝缘遮蔽用具时,应从上层开始依次向下层拆除。
(6) 拆除遮蔽绝缘子的绝缘子遮蔽罩或 高压绝缘毯与导线遮蔽罩的顺序是:先拆除绝缘子遮蔽罩或高压绝缘毯,再拆除导线遮蔽罩。
(7) 脱下绝缘手套,要随即放入规定的 袋子内携带。
6.2 工具及绝缘遮蔽用具的吊下
工具及绝缘遮蔽用具应按次序装入规定的工具袋后方可下吊,注意尼龙吊绳的*作,防止工具袋等挂在其他设施上。
7 作业人员下降至地面
7.1 下降到地面
(1) 上部作业结束后,对所完成的作业 及电杆上部设施的全面情况应重新环视检查一遍,确认没有问题之后再*作高空作业车,落下工作斗。
(2) 有低压线的电杆处,应认真检查一 下跨接线和引入线。
7.2 作业后的整理
检查绝缘遮蔽用具、安全保护用具和工具等有无损伤情况,清点作业人员,整理剩余材料,并清扫电杆下方地面。